      1.1 HAVALANDIRMANIN PRENSİBİ
      Sıcak hava, soğuk havaya nazaran daha fazla rutubet absorbe edebilme kabiliyetindedir. Kış aylarında hayvanların neşrettikleri ısı sebebiyle havalandırma giriş deliklerinden barınak içerisine giren havanın sıcaklığı bir miktar yükselir ve dolayısıyla rutubet absorbe etme kabiliyeti de artar. Barınak havasında ve altlıkta mevcut rutubetin bir kısmını absorbe eder. Havalandırma çıkış bacasından çıkıp giderken de bu rutubeti beraberinde alıp götürür. Dışardan gelen bu hava akımı içerde uzun müddet kalırsa, izolasyon yapılmamış soğuk duvarlar ve canlar ila teması halinde sıcaklığını kaybeder ve içeriye ilk girişte ısınması sebebiyle absorbe ettiği rutubeti bu defa soğuması sebebiyle cam, duvarlar ve tavan üzerine bırakır. Barınak içinde gereğinden daha hızlı bir hava cereyanı mevcut ise, hayvanların neşrettiği vücut ısısı ile yeteri kadar ısınmadan dışarı atılacaktır. Bu sebeple rutubet absorbsiyon kabiliyeti artırılamayacağından ortamın fazlarutubetinin dışarı atılması temin edilemez.
      Hayvanların vücut ısılarından bir miktarını ortama neşretmeleri sebebiyle çevrelerindeki hava ısınır. Isınan havanın, hacmi genişler, yani birim hacim ağırlığı azalır ve ısınan hava yükselmeye çalışır. Bu sebeple barınak dışındaki soğuk ve birim hacim ağırlığı fazla olan hava havalandırma giriş deliklerinden barınak içine girerek içerideki sıcak havayı yukarıya doğru kaldırır» Hayvanların ısı neşri devamlı olduğundan yukarıya doğru hava akımı da devamlıdır. Bu sıcak hava çatıdaki havalandırma bacasından barınağı terk eder. Yükselen ve barınağı terk etmek için havalandırma bacasına yönelen havanın soğumamasını temin için çıkış bacasının çok iyi izole edilmiş olması gerekir.

      1.2 – HAVALANDIRMA SİSTEMİNİN ESASLARI
      Havalandırma sisteminin esasları aşağıda gösterilmiştir:
      – Havalandırma sisteminde uygun şekilde yerleştirilmiş yeterli sayıda ve ebatta hava giriş delikleri mevcut olmalıdır,
      – İçeriye giren havaya; döşeme veya tavanı yalayıp geçmeyecek, dışarıya doğru akışı güçleştirmeyecek ve hayvanların üzerinde hava cereyanı hasıl etmeyecek şekilde yön verilmelidir.
      – Dışarıya atılacak havanın binayı uygun bir hızda terk etmesini temin edecek kapasitede bir hava çıkış deliği mevcut olmalıdır. Bu çıkış deliği uygun bir fan, muntazam planlanmış bir delik veya çatı aşıkları arasında bu maksatlar için bırakılmış açıklıklar olabilir,
      – Rüzgarın olup olmaması havalandırma sisteminin iyi bir şekilde çalışmasına engel olmamalıdır,
      – Havalandırma sistemi ani hava değişikliklerinde dahi çok az bir bakım ile çalışabilmelidir.

      #1430675
      imparator

        1.3 – HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ
        Hayvan barınaklarında genellikle iki tip havalandırma sistemi kullanılır. Bunlardan birisi tabii havalandırma (tabii çekimli), diğeri ise suni (elektrikle çalışan, mekanik, fanlı veya cebri çekimli) havalandırmadır. Çeşitli bölgelerde ve çeşitli tipteki barınaklarda havalandırma sisteminin seçimi aşağıdaki faktörler dikkate alınarak yapılmalıdır:
        -Hayvan barınağında elektrik bulunup bulunmaması,
        -Barınak kapasitesi,
        -Barınak tasarımı„
        -Yörenin iklimi,
        -Barınaktaki yetiştirme sistemi.
        1.3.1.1 Tabii Havalandırma Tesislerinin Kapasite Hesabı
        Barınak yapımından gaye, hayvanları kötü çevre şartlarının etkilerinden koruma ve yüksek verim elde edebilmek için onlara uygun çevre sağlamaya çalışmaktır. Barınaklarda istenilen uygun sıcaklık ve rutubet Çizelge-2'de verilmiştir.







        ÇİZELGE –2 barınaklarda havalandırma değerleri


        Barınaklarda istenilen uygun sıcaklık rutubet

        °C %
        500 Kg canlı ağırlığın neşrettiği rutubet




        g/saat
        500 Kg canlı ağarlığın neşrettiği




        CO2
        500 kg canlı ağırlığın saatte hava ihtiyacı



        m3/saat
        Sığır ağılları
        Serbest ahırlar
        Dana ahırları
        At tavlaları
        Koyun ağılları
        Keçi ağılları
        Tavuk kümesler

        10-14 80-75
        6-10 80
        8-12 80
        8-14 80-75
        6-10 80
        10-14 80-75
        13-21 75-70
        300
        300
        300
        300
        300
        300
        1600
        160
        160
        160
        160
        160
        160
        360
        100-125
        100-125
        100-125
        100-125
        100-125
        100-125
        500


        #1430676
        imparator

          Barınaklarda bunların dışında müsaade edilebilecek azami gaz miktarları metre küpte litre olarak C02 için 3,5; NH3 için 0,1; H2S için 0,02’dir. Barınaklardaki havalandırma tesislerinin kapasitesi içeride barındırılacak hayvan sayısına, türüne, barınak hacmine göre değişir, Barınaklardaki uygun havalandırma sınırı hayvanların neşrettikleri rutubet ve CO£ miktarı dikkate alınarak tayin edilir.
          1.3.1.2 Rutubete Göre Değiştirilmesi Gereken Hava Miktarının Hesaplanması Rutubete göre, gerekli olan hava miktarı aşağıdaki formüle göre bulunur:


          Burada;
          Vx -Rutubete göre, gereken hava miktarı (m^/saat), xH£=Hayvanların neşrettikleri rutubet miktarı toplamı, (g/saat) Çizelge-2,
          X=Barınak içindeki havanın mutlak rutubeti (g/m3),
          Xç=Dışardaki havanın mutlak rutubeti (g/m3)dir.
          Barınak içindeki ve dışındaki havanın mutlak rutubet miktarları Çizelge-3'de

          verilmiştir,
          ÇÎZELGE -3 760 mm Civa Basıncında Havadaki Mutlak Rutubet Miktarı
          Hava Sıcaklığı°C


          (Xi) % 100 nisbi rutubette (g/m3)

          (Xi) % 85 nisbi rutubette (g/m3)

          (Xi) % 70 nisbi rutubette (g/m3)

          20

          17,29

          14,72

          12,10

          18

          15,39

          13,08

          10,77

          16

          13,65

          11,60

          9,56

          14

          12,07

          10,26

          8,45

          12

          10Ç65

          9,05

          7,46

          10

          0,39

          7,98

          6,57

          8

          8,26

          7,02

          5,78

          6

          7,25

          6,17

          5,08

          4

          6,36

          5,41

          4,45

          2

          5,56

          4,72

          3,89

          0

          4,84

          4,12

          3,39

          -1

          4,49

          3,82

          3,14

          -3

          3,83

          3,26

          2,68

          -5

          3,25

          2,76

          2,28

          -7

          2,75

          2,34

          1,92

          -0

          2,33

          1.98

          1,63

          -11

          1,96

          1,67

          1,37



          #1430677
          imparator

            1.3.1.3 Hayvanların Neşrettikleri C02 Miktarına Göre Saatte Değiştirilmesi
            Gerekli Hava Miktarının Hesaplanması
            Hayvanların neşrettikleri C02 miktarına göre saatte değiştirilmesi gereken hava miktarı aşağıdaki formülle hesaplanabilir.



            Burada;

            VK =Atılması gerekli hava miktarı, (m3/Saat)

            KHi=Hayvanların neşrettikleri C02 miktarı toplamı (Litre/Saat) (çizelge-2)
            Ki =Barınak içindeki havanın ihtiva ettiği CO? miktarı (Litre/m3)
            Kd =Dış havanın ihtiva ettiği CO2 miktarı (Litre/m3) (Dış havadaki C02 miktarı
            ortalama olarak 0,3 Litre/m3 olarak kabul edilir) dır.
            Barınaklardaki maximum gaz miktarları Çizelge-2’de verilen değerleri geçmemelidir, 1.3.1.4 Barınak Havası Değişim Sayısı ve Havalandırma Bacasında Hava Akımı Hızı
            1.3.1.4.1 Barınak Havası Değişimi Sayısı
            Yaz aylarında barınaklara giren taze hava ile barınak havası arasında sıcaklık farkı az olduğundan yaz havalandırmasında kış havalandırmasına nazaran daha hızlı, hava akımına lüzum vardır (Çizelge-4).
            ÇİZELGE -4 Hayvanların Neşrettikleri Su Buharı Esas Alınarak B.H.B. (500 Kg) Başına Saatte Değiştirilmesi Gereken Hava Miktarı




            Kış havalandırması m3/saat
            Kış hava sıcaklığı°C

            -9 -12 -15
            Geçiş mevsimleri havalandırması (ilkbahar-Sonbahar) m3/saat
            Yaza havalandırması
            M3/saat
            Beher beş için lüzumlu Hacim m3
            At-Sığır Tavuk
            49 45 42
            203 190 180
            114
            604
            240
            2250
            20
            50

            Hızlı hava akımı hayvanlara zararlı olduğundan yaz aylarında barınak içinin fazla sıcaklığını azaltmak için cereyan yapmayacak şekilde hava akımı artırılmalıdır. Hayvan barınaklarında havanın değişim oranı aşağıdaki formülle hesaplanır:

            Burada;
            k =Hayvan barınağı havasının değişim sayısı
            Vh=Havalandırıcının hava kapasitesi (m3/Saat)
            V=Hayvan barınağı iç hacmi,(m3)
            dir.
            1.3.1.4.2 – Havalandırma Bacasında Hava Akımı Hızı
            Havalandırma bacalarındaki ortalama hava akımının hızı aşağıdaki formüllerden biri
            ile hesaplanır:


            Burada;
            W=Hava akımının hızı, (m/Saniye)
            g =Yer çekimi ivmesi,(m/Saniye)
            h =Hava giriş ve çıkış boşlukları arasındaki mesafe (m),
            ya= dış havanın yoğunluğu
            yi=iç havanın yoğunluğu,(kg/m3)

            #1430678
            imparator

              Burada;
              W =Hava akım hızı (m/saniye),
              h=Havalandırma bacası yüksekliği (m) (Hava giriş ağzı seviyesinden baca tepesine kadar olan yükseklik),
              t1=tç hava sıcaklığı,(°C), t0-=Dış hava sıcaklığı, (°C)
              -Hava bacalarına ait hesaplanmış bazı ölçüler Çizelge-5'te verilmiştir.
              ÇİZELGE -5 Hava Bacalarının Ölçüleri
              Barınaktaki Hayvanların Toplam Canlı Ağırlığı Kg
              Sığır Tavuk


              Hayvanların Farklı Yüksekliklerdeki Hava
              Bacalarının Çapları
              (cm)
              4m 6m 8m 10m
              2000 375


              52

              47

              44

              42

              3000 562



              63

              58

              54

              51

              4000 750



              74

              67

              62

              59

              5000 937



              82

              74

              69

              66

              6000 1125



              90

              81

              76

              72

              7000 1312



              97

              88

              82

              78

              8000 1500



              –

              94

              88

              83

              9000 1687



              –

              100

              93

              88

              10000 1875



              –

              –

              98

              93




              1.3.1.5 – Hava Bacasının ve Hava Deliklerinin Kesit Alanı Hesabı
              1.3.1.5.1 – Hava Bacası Kesit Alanı Hesabı
              Hava bacası kesit alanı aşağıdaki formülle hesaplanır:




              Burada;
              B – Hava bacasının toplam alanı, <m2)
              Vh = Havalandırıcıların toplam hava kapasitesi, (m3/Saniye)
              W = Hava akımının hızı (m/Saniye)dır.
              1.3.1.5.2 – Hava Deliği Kesit Alanı Hesabı
              Hava deliklerinin kesit alanı ise aşağıdaki formülle hesaplanır:




              #1430679
              imparator

                Burada;
                D = Hava delikleri toplam alanı,(m2)
                B = Hava bacalarının toplam alanı, (m2)
                dır,
                1.3.1.6 – Hava Giriş Delikleri
                Hava giriş delikleri, bina içerisine giren taze havayı, duvarlar boyunca tavana doğru yöneltecek şekilde planlanmalıdır, Bu suretle, giriş deliğinden barınak içersine giren taze havanın duvar boyunca yukarı doğru yönelip tekrar zemine doğru dönmesiyle barınak içerisindeki hayvanları rahatsız edecek şekilde bir hava cereyanı meydana getirmesi önlenmiş olur. Hava giriş deliklerinin uygun boyutları 5×75; 7,5×50; 10×37,5; 12,5×30; veya 15×25 cm ve toplam alanı da 375 cm2 olmalıdır. Çizelge-6'da tabii havalandırma sistemli barınaklarda, barınak alanlarına göre ihtiyaç duyulan çıkış bacası boyutları, çıkış bacası H açıklığı (Madde 1.3.1.7) ve hava giriş deliği sayıları verilmiştir.
                ÇÎZELGE -6 Farklı Barınak Alanlarına Göre ihtiyaç Duyulan Havalandırma Çıkış Bacası Ölçüleri ve Hava Giriş Deliği Sayıları








                Hava giriş delikleri genellikle hava çıkış bacalarından ve hava çıkış fanlarından (düşey mesafe olarak) 2,40 m den daha yakına yapılmamalıdır.
                Hava giriş deliklerinin binanın tek veya çift cephesine yapılması, daha ziyade barınak genişliğine, hakim rüzgar istikametine ve hayvan duraklarının barınak içerisindeki yerine bağlıdır
                Genişliği 6,5m den daha az, tünekleri kümesin gerisinde olan yapılarda hava giriş delikleri binanın ön yüzüne yapılmalıdır.
                Genişliği 6,5 m den daha fazla kümeslerde binanın arka tarafına konulmuş olan tüneklerin hemen altına tavuk dışkılarının toplanacağı bir dışkılık tahtası yerleştirilmişse, binanın arka cephesine de bu tahtaların altına gelecek şekilde giriş delikleri açılabilir.
                Genişliği O m den fazla olan kümeslerde tünekler genellikle binanın ortasına konulmalı bu sebeple binanın ön ve arka cephelerine de hava giriş deliği açılmalıdır
                Hava giriş delikleri çeşitli şekillerde yapılabilir.




                1.3.1.6.1 – Pencere Altı Açıklıkları
                Pencere altlarına bırakılacak açıklıklar hava giriş deliği olarak kullanılabilir.