a- Nominal Çalıştırma Gerilimi: Çalıştırma gerilimi olarak elektrik enerjisinden emniyetle korunmak bakımından 24V ve 48V gibi küçük gerilimler tercih edilir. Ancak kontakları atmosferik olaylar ve ortam şartlarından kolay etkilenen kumanda devrelerinde daha büyük çalıştırma gerilimleri düşünülür. Ayrıca kumanda hatlarının uzun olduğu yerlerde büyük alternatif gerilimlerin kullanılması söz konusu olusa hat kapasitesinin bozucu etkisi göz önünde bulundurulmalıdır.
b- Nominal Akım: Kontaktörler ve bağlama cihazları için geçerli olan nominal akım değerleri çizelge 15 de verilmiştir.


IN
(A)
6 8 10 12 16 20 25 32 40 50
63 80 100 160 200 250 315 400 500 630
800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 6300 8000


Siyah rakamla yazılan değerler tercih olunur.
ÇİZELGE: 15 Kontaktörler için nominal akımlar



c- Nominal Güç: Kontaktör seçiminde tüketicinin özellikle motorun gücünün bilinmesi gerekir. Belirli bir kontaktör, izalasyon durumu izin verdiği sürece, ferklı gerilimlerde çalıştırılabilir.
d- Kullanma Sınıfı: Standart yönetmeliklerde alternatif ve doğru akım tüketicileri niteliklerine, işletme özelliklerine ve kullanma şekillerine göre sınıflandırılmıştır. Bu durum çizelge 16 ve 17’de açıklanmıştır. İmalatcı firmaların kataloklarından yararlanılarak belirlenen özelliklere uygun kontaktör tipi seçilmelidir.
e- Kontak Ömrü: Kontak ömrü, kontaktörün yük altında toplam açma kapama sayısıdır. Buna elektriksel ömürde denir. Kontaktörün seçimi sırasında kontaktörden beklenen ömürde bildirilir. Genellikle iş makinaları saatte bir defa veya biraz fazla devreye sokulup çıkarıldıkları halde otomatik kumandalı iş makinaları saatte 3000 defa dolaylarında devreye sokulup çıkarılmaları gerekebilir. Bir makinaya kumanda edecek kontaktörün ömrü, hiçbir kontak parçasını değiştirmeye gerek kalmadan, bu iş makinasının ömrü kadar olmalıdır.
Kontaktörün seçimi için gerekli olan yukarıdaki bilgilerden akım, gerilim, frekans, güç katsayısı, v.b. bilgiler motorların üzerlerinde yazılıdır. Diğer bilgiler ise, işletme şekline ve motorların tahrik özelliklerine bağlı olarak tayin edilir. Kontaktör seçimi artık bundan sonra firmaların imalatından bağımsız sürdürülemez. Sonuçta bir firmanın mamülleri arasından uygun olan kontaktörü seçme zorunluluğu vardır. Onun için bundan sonraki kademede kontaktör seçimi, firmaların imalatına bağlı olarak yapılır.
İmalatcı firmalar, sanayide kullanılan alçak gerilimli bağlama cihazlarının ve kontaktörlerin kullanma sınıflarına göre cetveller hazırlamışlar ve açma kapama sayısı cinsinden kontak ömrüne bağlı grafikler düzenlenmiştir.
Çizelge 16’da DSL tipi, Çizelge 17’de 3TA tipi, Çizelge 18’de SLA tipi, Çizelge 19’da B tipi kontaktörlere ait karakteristik değerler görülmektedir.