1 Nominal İşletme Akımı (Ie) : İmalatcı tarafından bildirilir. Nominal işletme gerilimine, nominal frekansa, işletme cinsine, kullanma kategorisine bağlıdır. Çoğunlukla nominal işletme akımı yerine nominal işletme gerilimi ile motorun en büyük gücü verilir. Buna kontaktörün “Nominal İşletme Gücü” denir.
Bobin Tutma Gücü : elektromanyetik kondansatörlerde mıknatıs çekildikten sonra bobinden geçen akımla bobin çalışma geriliminin çarpımı olan güçtür. Alternatif akımda VA, doğru akımda W olarak verilir.

6- Kullanma Kategorisi

Kontaktör seçiminde kullanma kategorisi büyük önem taşırlar . VDE 0660’a göre kullanma kategorisi şöyle tanımlanmıştır. “Kontaktörlerin kullanma amacı ve yüklenme durumları, nominal işletme akımı veya motor gücü ve nominal gerilim ile birlikte
Kontaktörlerin standart kullanma kategorileri çizelge 11’de verilmiştir.

Kullanma sınırı
Örnek uygulamalar


Alternatif akım
Ac-1
Ac-2
Ac-3

Ac-4
Endüktif olamayan veya çok az endüktif yükler, direnç frınlar
Bilezikli motorlar : yol verme, yön değiştirmeli çalışma1
Sincap kafesli motorlar: yol verme, çzlışmakta olan motorların devre dışı edilmesi
Sincap kafesli motorlar: yol verme, yön değişmeli çalışma1 , aımlı çalışma 2


Doğru akım
Dc-1
Dc-2

Dc-3
Dc-4

Dc-5
Endüktif olmayan veya çok az endüktif yükler, dirençli fırınlar
Şönt motorlar : yol verme, çalışmakta olan motorların devre dışı edilmesi
Şönt motorlar: yol verme, yön değişmeli çalışma1 , adımlı çalışma2
Seri motorlar: yol verme, çalışmakta olan motorların devre dışı edilmesi
Seri motorlar: yol verme, yön değiştirmeli çalışma1 , adımlı çalışma2
1) Yön değişmeli çalışma, motorun durdurulması veya motorun çalışırken primer bağlantılarının aniden ters çevrilerek motor yönünün değiştirilmesi işlemidir.
2) Adımlı çalışma, motorun döndürdüğü düzende küçük hareketler elde etmek için motorun bir kez veya kısa aralıklarla tekrarlanarak enerjilenmesi işlemidir.
Not: kontaktörün rotor devrelerinin açılıp kapanması kondansatörlere veya tungsten filemanlı lambalara uygulanması şartları önceden belirlenmelidir.



ÇİZELGE:11








  Alıntı ile Cevapla