Guest | VDE 0660’a göre nominal işletmede çeşitli kullanma kategorileri için kontaktörlerin kapama ve açma şartları çizelge 12’de verilmiştir. Kullanma Sınıfı Anma Çalışma Akım Değeri Kapama Kesme I/Ie U/Ue Cos2Æ Ic/Ie Ur/Ue CosÆ2 Alternatif Akım AC-1 Bütün değerler 1.5 1.1 0.95 1.5 1.1 0.95 AC-2 4 1.1 0.65 4 1.1 0.65 AC-3 Ie£17A 10 10 83 1.1 1.1 1.1 0.65 0.35 0.35 8 8 64 1.1 1.1 1.1 0.65 0.35 0.35 AC-4 Ie£100A 17A<Ie£100A Ie>100A 12 12 105 1.1 1.1 1.1 0.65 0.35 0.35 10 10 83 1.1 1.1 1.1 0.65 0.35 0.35 Doğru Akım DC-1 Şönt DC-é motorlar DC-3 DC-4 seri DC-5 motorlar Bütün değerler Bütün değerler Bütün değerler Bütün değerler I/Ie U/Ue L/R4 (ms) Ic/Ie Ur/Ue L/R4 - 4 4 4 4 - 1.1 1.1 1.1 1.1 - 2.5 2.5 15 15 - 4 4 4 4 - 1.1 1.1 1.1 - - 2.5 2.5 15 - Ie = Anma akımı (madde 0.2.4.4) U = Kapama öncesi gerilim Ue = Anma çalışma gerilimi (madde 0.2.4.1) Ur = Toparlama gerilimi I = Kapama gerilimi Ic = Kesme akımı 1) Kapama şartları alternatif akım için etken değerlerdir. Ancak, devrenin güç katsayısına bağlı olaraksimetrik olmayan akımın tepe değeri daha büyük olabilir (madde 1.2.3.5.1 notu) 2) Cos 0 için tolerans = ± 0.05 3) I veya Ic için en küçük değer = 1000A 4) Ic için en küçük değer = 800A 5) I için en küçük değer = 1200A 6) L/R için telorans = ± % 15 |
| |